© 2012-Present. Dystlab™ Privacy Terms |

Соцсеть для инженеров | DS Community

 
Расчет строительных конструкций с нуля (онлайн-курс)

Расчет строительных конструкций с нуля (онлайн-курс)

Группа для обсуждения курса и поддержки слушателей

 

Виталий, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, нет ли у Вас каких-нибудь решений (узлов) выполнения защемления монолитной балконной плиты в наружной стене. В старый сериях в основном приведены узлы с уголками и в кирпичной кладке, сейчас наржные стены в частном домостроении в основном возводят из газобетонных, поризованных и других блоков с более низкими характеристиками, защемление плиты в таких...
Show more

Здравствуйте, Виталий! Нужно ли проверять сборную ребристую плиту на продавливание, если, например, на её полку действует сосредоточенная сила?
Если да, то какую брать высоту поперечного сечения?
И вообще проверяются ли сборные плиты на продавливание?

Vitalii Artomov Задумался) Есть рекомендации (в учебнике Попова, например) по расчету на продавливание плитных БЕЗБАЛОЧНЫХ перекрытий — там от локальных нагрузок образуется пирамида продавливания. У Вас же ребристая плита типовая, она уже должна быть рассчитана, так что пока особой необходимости в таком расчете не вижу (но это так, навскидку). Другие проверки (по моменту, поперечной силе) выполняются? yesterday
loader
loader
Attachment
Марта Да, выполняются, все проверки, единственное прогиб немного странный, получается, что если учитывать силу обжатия, то прогиб получается отрицательный (в другую сторону), а так, как мне кажется, плиту посчитала , она проходит. Оставшееся время хотелось бы уделить расчёту монолитной плиты, которая была для бассейна) yesterday
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov Хорошо) yesterday
loader
loader
Attachment

Здравствуйте, Виталий! А вот ещё вопрос: в плите арматура была преднапряжённая, все характеристики даны в серии, и я так понимаю, что по СниП "Предварительно напряжённые ж.б конструкции" , проверка на стадии эксплуатации та же самая, что и для обычных конструкций?

Vitalii Artomov Да, проверка сечений ПНЖБ в целом такая же, как для ЖБ, только не забудьте посчитать потери предварительного напряжения) 3 days ago
loader
loader
Attachment
Марта Считать потери, это ужасно, и насколько я помню из института долго( а в серии получается даются значения предварительного напряжения без потерь? Может я тогда посчитаю сейчас с напряжением из серии, чтобы мне хотя бы плиту успеть посчитать до конца недели? 3 days ago
loader
loader
Attachment
Марта Нашла в серии, что предварительное напряжение и усилия натяжения приведены без учёта деформации форм, то есть получается я могу принять, что способ натяжения электротермический и принять величины, данные в серии?) 3 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov 1. Насчет электротермического способа не уверен, скорее всего речь идет о стандартных заводских формах с натяжением на упоры (деформации форм могли быть учтены простым подтягиванием до нужного напряжения).
2. В типовом проекте потери уже должны быть учтены. Если Вы полностью ориентируетесь на альбом, то наверное можно брать напряжения прямо оттуда. Единственное, что меня беспокоит — отверстие в плите, которого там не должно быть (задеты ли пучки арматуры, повреждена ли она..?)
2 days ago
loader
loader
Attachment
Марта Спасибо, я понимаю, что расчёт получается очень приблизительный, но обследования, которое показало бы характеристики арматуры и бетона не проводились и проводиться вряд ли будут, поэтому приходится ориентироваться на альбом, архивные чертежи (их остатки), обмеры и фото. 2 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov and Марта have commented on Марта's photo 11/12/2018

Связи проверяются как и остальные элементы — на те виды усилий, которые потенциально могут в них возникать (если только осевые — тогда центральное / внецентренное сжатие / растяжение)

Здравствуйте, Виталий! Пока есть такая возможность, разрешите  задать Вам несколько вопросов)1. Здание стояло долго открытое и без отопления, соответственно где-то появились протечки и сколы бетона, можно ли это как-то учесть в расчётах (возможно, есть какие-то понижающие коэффициенты).2. Есть ли какие-то конструктивные требования при устройстве отверстий в существующей плите ? Если рядом с отверстием размещено оборудование, то в расчёте я должна принять площадь сечения плиты с вычетом площади сечения этого отверстия? (схема приложена)3. Если на плиту действуют сосредоточенные нагрузки, то при расчёте ригеля под этой плитой его нужно загрузить реакцией опорой плиты от нагрузки или самой сосредоточенной нагрузкой?4.  Как производится расчёт связей, может быть вы подскажете какую-нибудь литературу? 5. При расчёте в программе пространственной схемы с шарнирной опорой, (например, при опирании металлической стойки на фундамент через опорную плиту без траверс) задавая связи, нужно запретить все линейные перемещения (X ,Z,Y), а углы поворота оставить свободными (RX, RY, RZ)? А при защемлении (например, при заделке в фундамент) ограничивать все перемещения и все углы поворота?Спасибо!

Здравствуйте, Виталий! Пока есть такая возможность, разрешите задать Вам несколько вопросов)
1. Здание стояло долго открытое и без отопления, соответственно где-то появились протечки и сколы бетона, можно ли это как-то учесть в расчётах (возможно, есть какие-то понижающие коэффициенты).
2. Есть ли какие-то конструктивные требования при устройстве отверстий в существующей плите ? Если рядом с отверстием...
Show more

Здравствуйте, Виталий! Пока есть такая возможность, разрешите  задать Вам несколько вопросов)1. Здание стояло долго открытое и без отопления, соответственно где-то появились протечки и сколы бетона, можно ли это как-то учесть в расчётах (возможно, есть какие-то понижающие коэффициенты).2. Есть ли какие-то конструктивные требования при устройстве отверстий в существующей плите ? Если рядом с отверстием размещено оборудование, то в расчёте я должна принять площадь сечения плиты с вычетом площади сечения этого отверстия? (схема приложена)3. Если на плиту действуют сосредоточенные нагрузки, то при расчёте ригеля под этой плитой его нужно загрузить реакцией опорой плиты от нагрузки или самой сосредоточенной нагрузкой?4.  Как производится расчёт связей, может быть вы подскажете какую-нибудь литературу? 5. При расчёте в программе пространственной схемы с шарнирной опорой, (например, при опирании металлической стойки на фундамент через опорную плиту без траверс) задавая связи, нужно запретить все линейные перемещения (X ,Z,Y), а углы поворота оставить свободными (RX, RY, RZ)? А при защемлении (например, при заделке в фундамент) ограничивать все перемещения и все углы поворота?Спасибо!
Vitalii Artomov 1. Здание стояло долго открытое и без отопления, соответственно где-то появились протечки и сколы бетона, можно ли это как-то учесть в расчётах (возможно, есть какие-то понижающие коэффициенты).

Как правило, в расчетах дефекты учитываются путем снижения жесткостных характеристик. Например, если элемент работает на сжатие и Вы делаете проверку по напряжениям — уменьшаете площадь сечения (исходная площадь минус площадь скола). Если элемент изгибаемый — снижаем момент инерции, и т. п.
3 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov 2. Есть ли какие-то конструктивные требования при устройстве отверстий в существующей плите ? Если рядом с отверстием размещено оборудование, то в расчёте я должна принять площадь сечения плиты с вычетом площади сечения этого отверстия? (схема приложена)

Оборудование и отверстие между собой напрямую не связаны. Оборудование, очевидно, Вы представляете в расчете нагрузкой, а отверстие учитываете как отрицательную площадь. Единственный нюанс - элемент всё-таки плитный, и более точно будет учесть дефекты именно в плитной модели, а не в балочной. Но в этим придется повозиться, в САПР)
3 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov 3. Если на плиту действуют сосредоточенные нагрузки, то при расчёте ригеля под этой плитой его нужно загрузить реакцией опорой плиты от нагрузки или самой сосредоточенной нагрузкой?

В случае с Вашей ребристой плитой правильно будет сначала посчитать опорную реакцию в ребре плиты от всех "верхних" нагрузок, а потом эту реакцию приложить к ригелю как сосредоточенную силу (только вниз).
3 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov 4. Как производится расчёт связей, может быть вы подскажете какую-нибудь литературу?

Уточните, пожалуйста, о каких связях идет речь? Если это какие-то балочно-стержневые элементы типа балок усиления, то их можно рассмотреть как обычные элементы в составе общей модели.
3 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov 5. При расчёте в программе пространственной схемы с шарнирной опорой, (например, при опирании металлической стойки на фундамент через опорную плиту без траверс) задавая связи, нужно запретить все линейные перемещения (X ,Z,Y), а углы поворота оставить свободными (RX, RY, RZ)? А при защемлении (например, при заделке в фундамент) ограничивать все перемещения и все углы поворота?Спасибо!

Да, заделка как идеальная связь запрещает все линейные и все угловые перемещения опорного узла.
3 days ago
loader
loader
Attachment
Марта Спасибо Вам большое! По поводу связей, я имела в виду связи в каркасе здания (крестовые, портальные), они считаются тоже в общей плоской или пространственной модели на осевые усилия от горизонтальных нагрузок? 3 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov Связи проверяются как и остальные элементы — на те виды усилий, которые потенциально могут в них возникать (если только осевые — тогда центральное / внецентренное сжатие / растяжение) 2 days ago
loader
loader
Attachment

У меня интересный вопрос. Есть такое крепление консоли. Даже небольшая нагрузка на консоли вызывает момент в точке крепления и разложив его на пару сил мы получаем очень существенные силы в местах крепления полки швеллера к вертикальному швеллеру. Виталий, подскажите как в таком случае посчитать напряжение в тонкой стенке вертикального швеллера, не выгнется ли она (по красной линии). И какая... Show more

У меня интересный  вопрос.  Есть такое крепление консоли. Даже небольшая нагрузка на консоли вызывает момент в точке крепления  и разложив его на пару сил мы получаем очень существенные силы в местах крепления полки швеллера к вертикальному швеллеру. Виталий, подскажите как в таком случае посчитать напряжение в тонкой стенке вертикального швеллера, не выгнется ли она (по красной линии). И какая высота сечения работает? Мы уже несколько дней спорим над этой задачей )))
Vitalii Artomov Дмитрий, спасибо за интересный кейс - я уже несколько лет не могу найти время покрутить Comsol Multiphysics. Вот и оказия) 6 days ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov commented on Марта's photo 05/12/2018

Расстановка аппаратов — это очень хороший кейс. Давайте попробуем решить задачу через линии влияния: зная, сколько аппаратов может поместиться в одном пролете, найдем места их самого невыгодного расположения на перекрытии

Здравствуйте, Виталий! Это моё здание на практику, Его краткое описание  есть в гугл-таблице. Я попыталась изобразить его расчётные схемы пока без нагрузок. В задании на проектирование (расстановка различных ёмкостных аппаратов)  много сосредоточенных нагрузок на плиты перекрытия. Их, я так понимаю, нужно считать отдельно?
Vitalii Artomov and Марта have commented on Марта's photo 06/12/2018

Хорошо, Марта! Тогда действуем по алгоритму с наших занятий: расчетные схемы + нагрузки > расчет > проверки

Здравствуйте, Виталий! Это моё здание на практику, Его краткое описание  есть в гугл-таблице. Я попыталась изобразить его расчётные схемы пока без нагрузок. В задании на проектирование (расстановка различных ёмкостных аппаратов)  много сосредоточенных нагрузок на плиты перекрытия. Их, я так понимаю, нужно считать отдельно?

Здравствуйте, Виталий! Это моё здание на практику, Его краткое описание есть в гугл-таблице. Я попыталась изобразить его расчётные схемы пока без нагрузок. В задании на проектирование (расстановка различных ёмкостных аппаратов) много сосредоточенных нагрузок на плиты перекрытия. Их, я так понимаю, нужно считать отдельно?

Photos are being loaded.

Если у вас возникает вопрос "с чего начинать?" — начните с планирования проекта. У каждого из вас (слушателей группового курса) есть своя гугл-таблица, которую удобно использовать как рабочий документ. Просьба вставить туда изображение или чертеж конструкции, которую Вы планируете считать. Далее напишите план действий, руководствуясь алгоритмом с нашего первого занятия. И будем двигаться по этому плану... Show more

Если у вас возникает вопрос "с чего начинать?" — начните с планирования проекта. У каждого из вас (слушателей группового курса) есть своя гугл-таблица, которую удобно использовать как рабочий документ. Просьба вставить туда изображение или чертеж конструкции, которую Вы планируете считать. Далее напишите план действий, руководствуясь алгоритмом с нашего первого занятия. И будем двигаться по этому плану
Maria Nikitska likes this.
Vitalii Artomov Вообще всё, что Вы делаете, фиксируйте в рабочем документе. Это то пространство, где вы и я можем контролировать весь процесс расчета 1 week ago
loader
loader
Attachment
Anargul commented on Vitalii Artomov's photo 03/12/2018

Интересно

Vitalii Artomov Друзья, есть желающие посчитать этот объект в рамках 2-недельной практики по расчету? 2 weeks ago
loader
loader
Attachment
Anargul Интересно 2 weeks ago
loader
loader
Attachment
Vitalii Artomov and Марта have commented on Марта's photo 03/12/2018

А попробуйте теперь уточнить модель) Это можно сделать, разбив интенсивность нагрузки от воды на "ступени", в соответствии с бетонными ступенями. А потом можно попробовать подобрать арматуру в плите и сделать проверку по моменту

Здравствуйте, Виталий! Здесь исправления по первому заданию и эпюры по бассейну, там есть ещё несколько вопросов, посмотрите , пожалуйста. Спасибо.
Vitalii Artomov commented on Марта's photo 01/12/2018

По поводу направления моментов и сил — это, скорее, для удобства восприятия схемы и визуального контроля: рекомендуется, чтобы все силы и моменты были сбалансированы и графически (т.е. реакции имели только положительные значения, а знак учитывался направлением). Если придерживаться такого правила, то со временем Вам будет существенно легче ориентироваться в таких схемах)

Здравствуйте, Виталий! Здесь исправления по первому заданию и эпюры по бассейну, там есть ещё несколько вопросов, посмотрите , пожалуйста. Спасибо.
Vitalii Artomov commented on Марта's photo 01/12/2018

Хорошо. Как вариант, кирпичную стену можно вообще не рассматривать (скорее всего, там жесткость выше) и принять ее за условную землю

Здравствуйте, Виталий! Здесь исправления по первому заданию и эпюры по бассейну, там есть ещё несколько вопросов, посмотрите , пожалуйста. Спасибо.
Марта and 2 others have commented on Марта's photo 03/12/2018

Да, это моя ошибка (скорее даже опечатка) но реакции опор и усилия я определяла с учётом консоли

А здесь эпюры по второму заданию (с 1 по 4)

момент так же

А здесь эпюры по второму заданию (с 1 по 4)

у меня так же получилось)

А здесь эпюры по второму заданию (с 1 по 4)

New groups | Новые группы | Нові групи